日本乱偷中文字幕

用HW-S16M2T作主機時,只要程序中有FTC指令,ERR就亮起紅燈,且在線監視PLC狀態時,消息窗口提示:系統錯誤:96 非法指令ID. 在與上述完全相同的硬件系統下,若程序中無FTC指令時,則下載、運行、在線監控,都很正常,產生上述情況的可能原因有哪些?

2014-11-18 15:01:44 廈門海為科技有限公司 閱讀

問:用HW-S16M2T作主機時,只要程序中有FTC指令,ERR就亮起紅燈,且在線監視PLC狀態時,消息窗口提示:系統錯誤:96 非法指令ID. 在與上述完全相同的硬件系統下,若程序中無FTC指令時,則下載、運行、在線監控,都很正常,產生上述情況的可能原因有哪些?

答:這是以前PLC不支持新的指令功能造成的,只要從我們網站上下載16M2T的PLC升級固件,就可以了。

日本乱偷中文字幕