日本乱偷中文字幕

兩個PLC做互為備份時,模擬量輸出端是否可以并聯,以提高可靠性?

2014-11-19 14:37:31 廈門海為科技有限公司 閱讀

問:兩個PLC做互為備份時,模擬量輸出端是否可以并聯,以提高可靠性?

答:兩個模擬量輸出端不能并聯。若要做備份需要在兩路模擬量之間加一個切換開關,通過切換開關來控制輸出,同時保證每次只能有一路的模擬量輸出。

日本乱偷中文字幕